一、接地注意事项
(1)要正确地选用低压公共接地母线。《高压/低压预装箱式变电站选用导则》DL/T537 2002第5.1条规定:接地导体应使用铜导体,其最小截面积不应小于30mm2。祥泰电气认为有些箱变为了节省成本选用铝材质是不符合规程要求的。有些人认为这条线不通过工作电流,无足轻重,这是错误的。同时这条线有着有效降低故障接触电压,防止触电伤害的重要作用。加大了这条线的截面积后,经过核算就可大大降低箱变内导电线路的选择面积,因而降低总体造价,应该是比较合算的。

(2)箱式变电站的接地网应深埋在1m以下。箱式变电站基础一般在10m2以下,尺寸相对较小,而其接地网则相对较大,要扩展到周边较远一些的地方,为了降低接地电阻还要加打一些垂直接地极。祥泰电气认为为了减小接地电压分布不应向周边造成其它损害,接地网应尽量埋深一些。

二、环境注意事项
1、欧式箱变使用地点不允许有强烈震动和冲击,不允许有较大的电磁感应强度,对于箱变地埋线路,应布置好各回路出线的敷设路径,并满足对地下设施的安全距离,且不影响供电区长远发展;

2、祥泰电气提示使用地点不得有爆炸危险的物质,周围介质中不能含有腐蚀金属与破坏绝缘的气体及导电介质;

3、箱体安装垂直倾斜角不应超过5°,户外风速不超过35m/s,空气相对湿度不得超过90%(25℃);

4、欧式箱变安装不需建设控制室和相应厂房,10kV设备无架构,占地面积小,现场只需按厂家提供的箱变基础尺寸,制做一基钢筋混凝土基础;

5、箱体及主变周围应设置避雷针,并祥泰电气认为需要保证设备在其安全保护范围之内,在预制地基前应首先埋好接地网,其接地电阻应小于4Ω,箱体就位后,应将箱体接地端子与之接牢。