发表于 2013-3-27 18:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

  电器导体的选择和配电设备的布置
  一、 电器的选择
  1)低压配电设计所选用的电器应符合下列要求:
  1、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;
  2、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;
  3、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应;
  4、电器应适应所在场所的环境条件;
  5、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。
  2)验算电器在短路条 件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。
  3)隔离电器的安装
  1、当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。
  2、隔离电器应使所在回路与带电部分隔离,当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。
  3、隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。
  4、隔离电器可采用下列电器:单极或多极隔离开关、隔离插头;插头与插座;连接片;不需要拆除导线的特殊端子;熔断器。半导体电器严禁作隔离电器。
  4)通断电流的操作电器可采用下列电器:
  1、负荷开关及断路器;
  2、继电器接触器;
  3、半导体电器;
  4、10A及以下的插头与插座。
  二、 导体的选择
  1)导体的类型应按敷设方式及环境条件选择。绝缘导体除满足上述条 件外,尚应符合工作电压的要求。
  2)选择导体截面,应符合下列要求:
  1、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;
  2、按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流;
  3、导体应满足动稳定与热稳定的要求。


回复