微信用户求助:合闸指示灯是红灯还是绿灯
红色信号指示灯亮表示断路器处于合闸运行状态,并说明掉闸回路完好;绿色信号指示灯亮,表尔断路器处于分闸状态,并说明合闸回路完好。信号指示订不亮的原因主要有:电源故障,如熔丝熔断;控制回路断线或接触不良;信号指示灯灯丝断或接触不良;指示灯串联的电阻断线;合闸线圈地或分闸线圈断线。
  • 红色按钮:合闸。红色指示灯:开关在合闸状态。绿色按钮:分闸。绿色指示灯:开关在分闸状态。
  • 配电柜上的“扳手”其实是一个“往复刀闸”,这种刀闸有有3中状态:
    1)把手向上,一般是接通系统上的电源,也就是变压器的电源。
    2)把手向下,一般是接通发电机的电源回路。
    3)把手垂直与盘面,一般是隔离状态,也就是即不接通系统也不接通发电机,处于断电检修状态。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-8-6 07:55:15 | 只看该作者
高压的真空小车,要靠手柄摇

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-8-6 12:54:09 | 只看该作者
也见过与之相反的      

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-8-7 08:10:30 | 只看该作者
红灯危险,