真空断路器是变电所主要电气设备,运行中由于各种原因,真空断路器发生跳闸故障时有发生。真空断路器跳闸失灵,对系统的安全运行有很大的危害,因为当设备发生故障时,断路器拒绝跳闸,会导致越级跳闸,母线失压造成事故扩大,甚至使系统瓦解。因此,迅速判断其原因和正确处理,是十分重要的。
一、真空断路器拒跳时应进行的操作项目:
(1)、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。退出拒跳断路器的保护装置后,再处理其二次回路故障。
(2)、对于双电源的用户,倒负荷后再停电检查处理。
(3)、有旁路母线的,将负荷倒至旁路母线后,方可停电检查处理。
(4)、拒跳断路器停电操作如果电动跳闸断不开时,操作电动机构跳闸铁心或脱扣机构的方法将其断开。
二、发生拒跳故障的原因分析:
(1)、跳闸铁心不动作。将控制开关转到“预跳”位置,指示灯不闪光,说明跳闸回路不通。可在断开操作时,测量跳闸线圈两端有无电压。若无电压或电压很低,其原因有:控制回路熔丝熔断或接触不良,控制开关触点、断路器辅助开关动合触点、液压分闸闭锁微动开关触点及接线端子等接触不良;两端电压正常,原因有跳闸线圈极性接反,跳闸铁心卡涩等。
(2)、跳闸铁心动作,脱扣机构不脱扣。其原因有:跳闸机构扣入太深,啮合太紧,四连杆机构过“死点”太多;跳闸铁心行程不够,跳闸线圈存在剩磁较强,使铁心未复位,顶杆冲力不足;跳闸线圈有匝间短路;脱扣机构调整不当无复归间隙等。
(3)跳闸铁心已动作,虽然脱扣但分不开闸。其原因有:操动、传动、提升机构卡涩,摩擦力增大;机构轴销窜动或润滑不良;断路器操动机构分闸力太小,有关弹簧拉伸或压缩尺寸太小,弹簧性能变差等。