电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 14852|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

MF47T万用表测量的电压比实际电压高是怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-28 07:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:MF47T万用表测量的电压比实际电压高是怎么回事?首先,我可以负责任的告诉你:MF_47万用表,是国产便携式模拟万用表中的佼佼者,口碑很好。一般不会出现太大的误差。不知
你是怎样确定被测的“实际电压”值的,用什么仪器,或者其它仪表。它们是否准确、可信?如果确定是MF_47的问题,你可以观察一下你的47的指针静态时,是否正确停在“表头零点”上。(题头照片下图)即表盘刻度起始处的0位。标准的位置是上下几个0的中心。如果偏离中心,就会影响读数准确。(题头照片上图,就会使读数偏高)需要进行表头零点调整,可以通过转动表壳上、表针转轴正下方的一个塑料锣钉,使表针停在标准位置。回答中有人提示将表笔短路、用表头右侧的旋钮进行调整的是“欧姆零点”跟测电压没有关系。在测量电压时,要首先分清被测电压,是交电还是直流电,选择好正确的挡位,如果不了解电压高低,一律使用最大挡位,测出大致范围后換挡,让指针偏转过中心,接近滿度时,读数最为准确。如果以上要点都注意到,还是误差过大,那就是电表出了故除,需要修理了。
事实上万用表的内阻是不一样大的,允许误差在+-0.2,每个厂家都有每一个厂家的设计思路,指针式万用表基本上已经退出电器维修行列,只不过是指针式万用表直观方便,但是比起数字表来就逊色不少,准确率就低很多,因为指针式万用表每个档位都是由电阻或电容,二,三极管所搭建的控制电路所完成,数字万用表则不同他是由数字电路与门电路所组成,所以数字表的读数就比较准确,至于说显示的电压偏高也可以用这种方法测量,比如测量220交流电(用AC表示)要用AC 1000V档测量比较准确,因为它的内阻相对偏高一些也稳定一些,对万用表也更安全一些,同样是MF47型万用表但是其内阻都不一样,可以说一个厂家设计思路一样,但是大同小异,直流档测量遵照以上方法,比如测量直流电(用DC表示)36V以上就需要250V直流档测量最为准确,在测量时一定要遵循一个规则,那就是测量某一值时一定要比测量的值至少要大一倍的档位来测量,现在南京产的MF47型万用表就有好几种,有金川,科华等厂家生产但是电路都是大同小异,各有各的设计思路,以下是这两款表的外观,望电子爱好者朋友们测量一下试一试,但要注意新手电子爱好者在测量高电压时(交流220V)一定要注意安全。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-6-28 19:57:30 来自手机 | 只看该作者
MF47是资格货,但是它加了一个后缀型号就不晓得有多歪货啦。测量方法,读数角度不同都会有偏差。初学者容易忽略这个

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-6 02:10

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表