1、带电工作时电压只允许在380伏及以下进行。
2、带电工作时应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套,穿绝缘鞋和长袖衣服。其相邻带电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属尺等工具。
3、严禁带负荷装卸熔断器。
4、在带电的电流互感器二次回路上工作时应注意:
(1)、严禁将电流互感器二次侧开路;
(2)、短接电流互感器二次侧绕组,必须使用短路片或短路线;
(3)、严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
5、在带电的电压互感器二次回路上工作,严格防止短路或接地。
6、在全部或部分带电的保护盘和电气屏上进行工作时,应将检修设备与运行设备以明显的标志分隔开。
7、在保护盘和电气屏上进行振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。
8、在高压室遮栏内或与导电部分的安全距离小于0.7米,要进行继电器和仪表等的检查试验时,需将高压设备停电。
9、在具有双电源供电的电气开关或设备上工作,必须有可靠的防止反送电的措施。
10、在工作中,为避免操作过电压,不准反复停、送电。
11、带电时,只限在一相上工作,不得同时碰触另一相或金属外壳,或可能触及时,应以绝缘物隔离。
12、带电作业自始至终,应一人工作一人监护,如工作项目相同,则一人最多只可监护二人,监护人由较熟练者担任。
13、带电工作时,带电人之间不准互相接触及传递工具。
14、禁止带负荷接驳火线或带负荷截断电源。
15、工作场所需设遮栏、悬挂警告标示牌,防止无关人员闯入。
16、工作人员应对整个作业过程熟悉,清楚每个工作环节,确保不出差错和事故。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2017-4-6 20:50:07 | 只看该作者
低压带电作业安全操作规程
        第一条 低压带电工作必须两人进行,一人工作,一人监护。
        第二条 所有工具都必须有完整的绝缘手柄,并须有监护人员再次检查绝缘确定无疑。
         第三条 带电工作时要扎紧袖口,使用安全绝缘工具进行操作, 不允许使手直接接触带电体,也不允许身体同时接触两相或相与地。
        第四条 站在地上的人员,不得与带电工作者直接传送物件。
        第五条 登高作业带电工作时,道德必须将邻近导体(包括相线、吊线和金属架等)用橡皮毯遮盖,不论导体外壳有无绝缘。
        第六条 工作处应用红折拌告带围住,防止行人误入。
        第七条 拆除不用的电气设备,应彻底拆除,不准遗留线头,但准拆到开关处。
        第八条 如厂内发生火灾,房屋倒塌等事故时,应立即前往切断有关电源,危急时许切断全厂电源。
        第九条 电工在工作时应穿厂内发给的橡皮胶底鞋,如发现损坏,应立即修补。
         第十条 在下列情况下,禁止带电工作:
                1、阴雨天气;
                2、防爆、防火及潮湿场所;
         3、有接地故障的电气设备外壳上;
         4、在同杆多回路架设的线路上,下层未停电,检修上层线路;上层未停电且没有防止误碰上层的安全措施检修下层线路。