如何快速区分电线的平方数
1、用千分之卡出单丝直径,然后根据圆面积公式即可算出一根丝截面积,然后有几根再乘以几倍。电缆上标注的是“标称截面”,它与实际截面有一定出入。
2、新线看商标


3、用卡尺测量直径:
6平方是单心,直径Φ2.73, 10平方是7心,每根直径Φ1.33 16平方7心,每根直径Φ1.7 25平方是7心,每根直径Φ2.12 35平方是7心,每根直径Φ2.5 50平方是9心,每根直径Φ1.8


1.5 1.38 18A 2.5 1.78 26A 4 2.25 38A 6 2.76 44A 10 1.33×7 68A 16 1.70×7 80A 25 2.10×7 109A 35 2.50×7 125A 50 1.78×19 163A 70 2.10×19 202A
4、精确计算
电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。



电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。
如果要判断电线的粗细(平方),可用游标尺测量电线的直径,然后求出截面,截面的计算公式:S=半径的平方R×π。比如直径1.76的线,就是1.76÷2×3.14=2.76平方≈2.5平方,(取近似值)。 如果你是要选择电线的大小,一般是先根据用电器的功率大小算出电流,然后根据电流在查电工手册即可,这样比较准确。


如果是单芯的就可以量一下其直径,然后得出半径,根据面积的公式S=半径*半径*3.14就可以知道该电线的横截面积,而有些线是由多条线芯组合扭在一起的,这样就不能用单芯的方法去算了,只能是按这条电线中多条线的其中一条去接单芯线算,然后再乘以线的股数就可以,公式为S=半径*半径*3.14*N,其中N为扭成这条电线的数量!
5、计算负荷及电缆选择
电线电缆大小用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和,如48股(每股线径0.2)1.5平方的线:0.785X(0.2X0.2)X48=1.5
单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。



单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。
25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。 35平方毫米铜电源线的安全载流量--156A 。 50平方毫米铜电源线的安全载流量--200A 。 70平方毫米铜电源线的安全载流量--247A。 95平方毫米铜电源线的安全载流量--300A 。 120平方毫米铜电源线的安全载流量--346A。 150平方毫米铜电源线的安全载流量--407A。 185平方毫米铜电源线的安全载流量--468A。 240平方毫米铜电源线的安全载流量--570A。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-4-1 09:10:00 | 只看该作者
学习学习,,,

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-4-1 12:42:09 | 只看该作者
复习一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-4-7 23:06:26 来自手机 | 只看该作者
不错挺实用的,对于刚入行的新手

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-4-9 07:37:26 来自手机 | 只看该作者
非常好的知识,大家一起多发一些知识性的或者经验的东西吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-10 09:03

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表