(1)关于三相X线

IEC60364和GB16895系列标准定义了“线”,指的是在正常运行时有电流流过的线路才是“线”,因此PE不是“线”。也因此,只有三相四线制,没有三相五线制。

所谓三相五线制,其实就是TN-S接地系统。

(2)一旦PEN分开后,不得再次合并

注意看图中,变压器T的中性线在原始状态是合并的,当工作接地后分开为PE和N,之后不得再次合并。

换句话说,不得在TN-S接地系统的系统接地之后出现PEN零线。

至于原因是什么?请大家自行考虑理解。

(提示:保护线PE不得断开;保护中性线PEN(零线)不得断开;如果PEN断开,断点后部可能的PEN线电压会上升,最高可达相电压;N线是可以断开的,也可以接入开关。)

因此,有回答说可以将PE与N接在一起接入插座,是极端错误的。

(3)低压总进线断路器的极数

当低压配电网的接地系统是TN-S时,总进线可以采用四极开关;但当低压配电网的接地系统是TN-C时,总进线必须采用三极开关,并且PEN线(零线)不得断开,包括不得把PEN接入开关在内。