家里都安装了漏电保护器为什么触电时没有跳闸?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-29 08:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:家里都安装了漏电保护器为什么触电时没有跳闸?
这要从漏电保护器的功能讲起,目前市面上的漏电保护器,它的动作电流是30mA(人体安全电流),动作时间是100mS。换句话说,如果电路中发生漏电,且漏电电流大于30mA了, 漏电断路器会用100mS的时间断开电路。
了解了漏电保护器的功能后我们知道,只有满足了漏电电流大于30mA,断路器才会跳闸。
而人体电阻较大,身体极小面积接触了220V电压后,虽然会有痛感,但不会产生较大电流,故而断路器不会跳闸。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-3-29 12:44:23 | 只看该作者
分析的不错

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-3-29 19:05:11 来自手机 | 只看该作者
受教了,           

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-4-1 01:47:29 来自手机 | 只看该作者
这个家里用得上啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-4-7 09:24:04 来自手机 | 只看该作者
试验按钮按了没有?有可能漏保坏了

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-4-7 21:43:00 来自手机 | 只看该作者
一般家里用的触电不会有很大的感觉吧,漏保品牌很重要,现在的电器质量也相差很大,建议用知名品牌