微信用户求助:摇表怎么测试插座照明线路
摇测照明、插座电路的绝缘电阻必须使用500V摇表;第二,不同型号的摇表所摇阻值有一点差别,但不会很大(不超过5%);第三,220v插座绝缘阻值摇测应该拆掉插座摇测,阻值一般都大于10兆欧。
家庭电路用万用表的电阻档测一下有7、8上10欧的电阻就可以了,说明就没短路,至于用摇表那就没办法了,那么一点电阻用摇表测基本就是0,不过特殊情况下,你断开负载,只摇线路,还是可以的,比如你想测一下埋在墙内的线路有无短路,那还是可以的,不过你要确信所有的电器都已脱离开才行,以免摇坏电器,其实用万用表足够,不推荐用摇表。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-2-16 12:30:32 | 只看该作者
学习了解

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-2-17 14:40:28 | 只看该作者
火线——零线,火线——地线,零线——地线,火线——墙,零线——墙,都要测量一下,看看有无漏电,记得测量之前一定要切断电源,火线零线都要切断,切断所有用电器,如摘掉灯泡,还有带指示灯的插座等。用摇表测量太麻烦,也很危险,一般也没有必要。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-2-17 16:40:19 | 只看该作者