怎样判断电动机出线端的组别?为什么大容量电动采用三角接法,小容量电动机用Y接法...

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-12-6 19:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动机出线端的组别,一般可用以下方法之一来判断:(1导通法)。将万用表拨到电阻Rx1档,用一支表笔接电动机任一根出线,另一支表笔分别接其余出线。测出电阻值时,俩表笔所接的出线即为同一组别的两出线端。用同样方法可区分其余出线的组别。查明后用白胶布做好标记。(2)电压法。将万用表电压挡拨到小量程表笔一端接电动机任一根出线,另一表笔分别接其余出线,然后转动电动机轴。如果表针摆动,则表笔所接的两根出线属于同一组别。用同样方法也可区分出其余组别。查明后用白胶布做好标记。在额定电压相同的情况下,三角形接法所需电机绕组的匝数是Y所接的三倍,在功率相同的情况下,三角形接绕组的导线比Y接的细。由于小容量电动机的铁芯小每匝的反电动势低,所以本身的匝数就多,且导线较细,机械强度低,绕制费功时,同时它在铁芯槽内的绝缘所占比例也较大,影响电动机的容量。因此小容量电动机若采用三角形接法,则上述缺点更加突出。大容量电动机的铁芯较大,每匝的反电动势高,所以本身匝数少,且导线也较粗。若采用Y接法,则导线更粗,绕制绕组更困难。并且,为限制大容量电动机的起动电流,常需降压起动。对三角形接法就可采用较简单使用的方法Y三角起动方法。因此,低压小容量电动机一般采用Y接法,底压大容量电动机大多采用三角型接法。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-12-29 20:11:17 | 只看该作者
解释的很详细~赞!{:lol:}