电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。若电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线,若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关,电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小说明该线路漏电外还有别处也漏电;若所有的开关都拉断,电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。
家庭线路漏电如何查找原因
家庭漏电先用排除法,排除家用电器是否漏电,即拔掉所有插头在试送电一次。
如果漏电只能用电工仪表来检查了,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。方法如下,
检查漏电只有用电阻表或者万用表检查。主要做以下检查。
检查短路火线和零线测量绝缘电阻,检查接地火线对地线绝缘电阻,检查零线对地线绝缘电阻。
先按漏保的“复位”按钮,再合闸,行了就好。如果还不行:
拔下所有电器插头,关闭所有灯泡,拉下所有分路开关再合闸,行了就是分路的问题。如果还不行,是漏保可能有故障,或漏保出线这一小段漏电。如果能合上了:
再按顺序分别合上分路开关,合到那一路跳闸,就是这一路有漏电。如果能合上了:
逐个插上电器插头并开启,插、开到那个电器跳闸,就是那个电器有故障。