分类—用于防人身触电保护:10mA/0.1s;20mA/0.1s;30mA/0.1s(常用)。
      用于防电气火灾保护:300mA/0.4s;500mA/0.4s,且剩余电流动作附件动作时只报警不跳闸。

  按动作结构分,可分为直接动作式和间接动作式。直接动作式是动作信号输出直接作用于脱扣器使掉闸断电。间接动作式是对输出信号经放大、蓄能等环节处理后使脱扣器动作掉闸。一般直接动作式均为电磁型保护器,电子型保护器均为间接动作式。
  在型式上,按保护器具有的功能大体上可分为三类:
  (1)漏电继电器。只具备检测、判断功能,不具备开闭主电路功能。
  组装式主要部件有零序电流互感器、漏电脱扣器、试验回路、触头系统和塑料外壳。触头系统有动断触头、动合触头各一,用以将执行信号送向执行机构。试验回路包括试验按钮和模拟漏电阻抗的电阻,用以在运行中试验漏电继电器动作是否正常和灵敏。分装式是将漏电脱扣器分离出来,再由外部接线连接。
  (2)漏电开关。同时具备检测、判断、执行功能。它是漏电继电器和开关的结合体。
  (3)漏电保护插座。将漏电开关和插座组合在一起,使插座具备触电保护功能。适用于移动电器和家用电器。