本帖最后由 woogusan 于 2016-11-15 16:59 编辑
我已经实现6台泵三台一直循环,仿真每5秒 123 234 345 456 561 612 123循环运行
因为要检修等原因某一台打在停用位置,还要实现3台泵按周期循环,怎么做?
例如:
如果2停用,那么循环顺序就变成134 345 456 561 613再回到134;
如果3停用,那么循环顺序就变成124 245 456 561 612再回到124;
1-6号都有可能停用。
小弟现在没什么头绪,求助大哥们帮助,给点建议也行。谢谢
|
|