  国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。
  按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。
  4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右(30摄氏度时),4平方铜绝缘线为42A。明线可承载7000W的电器功率,暗线最大承受电器功率一般在5500W左右。
  4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。根据你的叙述,你家的负荷基本上在7-8KW左右,4平方的铜芯线勉强可以,电线穿管载流量要打8折,夏季高温季节电线可能会发热烧焦。所以平常用电尽量避免全部电器同时开启。
    4平方电线负荷为多少瓦呢?如果是4平方国际电线的话一般可以应对32A的电流,也就是说它能带动7kw的电能,不过这是理论状态,在实际生活中我们考虑到安全性能一般都是控制在6500qk之内,而如果查询电工手册你会发现4平方电线铜线最大为8kw而如果是铝线的话则最大只能为5.5kw;如果有护套和穿管就要降低,一般是打8折,也就是铜6.4KW;铝4.4KW。而在25℃情况下,单芯38A,就是8630瓦;两芯34瓦,就是7480瓦;三芯23瓦,为5060瓦我觉得家用的话,只有厨房和空调插座用的着4平方的线,其他插座2.5就够了。如果是单相电的话4平方电线负荷则为1.8kw左右。