电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 10816|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

左手和右手触电区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-8-28 07:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这要看触电后形成的电路回路,右手右腿参与的回路相对较轻,因为心脏在左边,如果右手和左手构成的回路则同样严重,最严重的是左手和右腿形成的回路,因为电流直接通过心脏。
1、交流电比直流电更危险
人体对交流电比直流电敏感的多,直流电的电压在300伏以下很少使人致命,人对直流电流的耐受强度可达250毫安,但50毫安的低频交流电即可致死。这是因为交流电更容易引起心室颤动(简称室颤,指心脏跳动过速且不稳定,节律异常,失去泵血功能,使人体血液循环停止,如不能及时除颤,病人可在几分钟内死亡),直流电要较高的电压,比如1000伏以上,才会引起人体呼吸中枢麻痹,因呼吸停止而导致死亡。一般来说,普通人接触高压直流电的机会不多2、交流电中低频比高频更危险
世界上大部分国家的交流电工频都是50Hz或者60Hz,这个较低的频率对用电器来说是最好的,可不幸的是,对人体却是最危险的,因为这个频率极易引起心室颤动。来看一组数据,不同频率的交流电发生触电的死亡率:
10Hz为70%
50Hz为95%
60Hz为91%
80Hz为43%
100Hz为34%
120Hz为31%
200Hz为22%
500Hz为14%
1000Hz为11%
我国采用50Hz工频,死亡率排名No.1~
当频率增高时,对人体危害变小,医学上用于理疗、高频电刀等。因为频率增大时周期变短,刺激时间达不到兴奋神经和肌肉所需的阈值时间,不会引起肌肉疼痛、痉挛,也就不会引起室颤,另外由于电场方向变换迅速,使得电解质离子只能在原位振动,不会引起电解反应。3、高压永远危险
交流电即使频率再高,电压高依然非常危险,被雷电劈到属于高压直流电~高压电会使心脏和呼吸骤停,还会有严重的烧伤,一些身体零件甚至被碳化,总之要珍爱生命,远离高压。4、从左手到脚的触电电流路径最危险
心脏在胸腔左边哈,研究表明,电流从人的左手到双脚时,电流量的67%通过心脏。由右手到双足,3.7%到心脏;右手到左手时有3.3%,左脚到右脚时只有0.4%的电流经过心脏。5、触电时间越长越危险
这个当然是用脚趾头也想得到的哈,科学家研究指出,在心脏的收缩期与舒张期之间,有个间歇期(大约0.1s),在这0.1s内如有电流经过心脏,则电流很小(几十毫安)也会引起心室颤动,如果不在间歇期通过,则电流即使大很多,也不会引起室颤。特别是在心脏舒张期前的0.04~0.065内,最容易引起心室纤维性颤动。所以触电时间如果超过1s,则在心脏最易发生室颤的时相内必然有电流通过,后果很严重,所以一定要尽可能快的让触电者脱离电源
下面说一下触电的急救,有几个要注意的地方
1、即使起初看似触电不严重,也要严密观察1到2天,因为电流经过人体时损坏的一些组织不会马上感觉到,而是逐渐缺血坏死,有些地方则因细胞受损变得脆弱,随后可能会出现严重出血2、抢救要及时而持久,电击很容易造成“假死”,即触电者暂时丧失知觉,面色苍白,瞳孔放大,脉搏及呼吸停止,此时要马上就地实施心脑肺复苏术,具体做法参见心脑肺复苏术(2005版)抢救要坚持,即使是在送医院的途中也不要停止,触电者是否已经死亡必须由专业医护人员来判定。