运行中的电气设备,会因检修、调试、试验、消除缺陷以及改变一次回路的运行接线或新设备投入等工作,需要运行人员进行运行方式的变换而投入、断开、倒换电气没备,这一系列操作称为倒闸操作。它是一项重要而复杂的操作,关系到电力系统没备、供电和人身的安全。要特别防止误拉合开关、带负荷拉合隔离开关、带电挂地线(包括接地刀闸)、带地线合闸和误入带电间隔等恶性事故(合称“五防”),以及非同期合闸和错停负荷等。除了上述一次回路的操作外,还有许多单独进行的二次回路设备的操作,如改变继电保护的运行方式及其定值等。
1、停电拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严禁带负荷拉合隔离开关(刀闸)。
2、开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作。操作前应先核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“∨”记号,全部操作完毕后进行复查。
3、监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为。
4、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况,应经值班调度员、值长或站长批准,方能使用解锁工具(钥匙)。单人操作、检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁。如需解锁,应待增派运行人员到现场后,履行批准手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。
5、用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。4.6装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。4.7断路器(开关)遮断容量应满足电网要求。如遮断容量不够,应将操动机构(操作机构)用墙或金属板与该断路器(开关)隔开,应进行远方操作,重合闸装置应停用。4.8电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。4.9单人操作时不得进行登高或登杆操作。4.10电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。
操作隔离开关的基本要领
(1)在手动合上隔离开关时,应迅速而果断。但在合闸行程终了时,不能用力过猛,以防损坏支持绝缘子或合闸过头。在合闸过程中如果产生电弧,则要毫不犹豫地将隔离开关继续合上,禁止再将隔离开关拉开。
(2)在手动拉开隔离开关时,特别是刀片刚离开固定触头时,应缓慢而谨慎。此时,若产生电弧,则应立即反方向合上隔离开关,并停止操作。
(3)当使用隔离开关进行以下操作,如切断小容量变压器的空载电流,切断一定长度的架空线路、电缆线路的充电电流,用隔离开关解环操作等时,均会产生一定长度的电弧,此时应迅速将隔离开关拉开,以便尽快灭弧。
允许用隔离开关进行的操作 用隔离开关拉、合时所产生的电弧可以自行熄灭。一般允许用隔离开关进行的操作如下:
(1)拉、合无故障的电压互感器和避雷器。
(2)拉、合无接地故障的系统变压器的中性点。
(3)拉、合直接旁路(即并联回路)电流。
(4)拉、合励磁电流小于2A的空载变压器和充电电流不超过5A的空载线路。但当电压在20KV以下时,应使用户外垂直分合式三联隔离开关。
(5)拉、合电压在10kV及以下,电流小于70A的环路均衡电流。
(6)在既有断路器又有隔离开关的回路中,正常情况下必须用断路器来完成切、合电路的任务。
|
|