一般漏电保护器的额定电流越大,额定漏电动作电流越大,因为额定电流大的开关通常用在上级的线路保护。额定电流越小的开关保护的负载数量越小,假如哪一个负载漏电,所以开关漏电动作电流相同的话,有可能总线路的漏电保护动作,会将整个线路断开,影响其他负载的使用,而且不利于查找那个负载有漏电故障。额定电流越小额定漏电动作电流越小,可以保证具体那个负载漏电,控制该负载的漏电保护动作,其他漏电开关都正常使用。额定漏电动作电流是指当漏电电流达到规定值时,断路器动作(此时断路器应为非延时状态,如果在延时状态,则需剩余电流持续相应的时间断路器才动作)。
额定漏电不动作电流是指当剩余电流小于等于规定值时,断路器不动作。(任何系统的剩余电流都不可能为零,故设此参数以防误动作)在开关箱(末级)内的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30mA,
额定漏电动作时间不应大于0.1S;使用于潮湿场所时,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。
配电箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S 。但其额定漏电动作电流(I)与额定漏电动作时间(t)的乘积不应大于30mA.S(I.t≤30mA.S)。