        为什么说TN-C相线接地后接零保护的设备外壳上的电位会升高,是中性线上有危险电位蔓延。相线碰地后短路电流经大地流回电源中性点,PEN线经重复接地后电位应等于大地电位等于零,为什么说中性线上有危险电位蔓延?谢谢

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-4-24 16:26:58 | 只看该作者
楼主仔细再看看相关资料再说

点评

在TN-C系统中如果一相碰地而保护装置未动作时该相上会有很大的电流流过。其相当于相上有大负载运行,造成三相负载端不平衡。负载端的故障相电位等同于大地电位。由于三相与PEN线通过负载有电气连接,所以导致负载端  详情 回复 发表于 2016-4-24 20:07

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-4-24 17:39:38 | 只看该作者
好像讲的不对,TN-c应该是零线与地线相通

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2016-4-24 20:07:13 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-4-24 16:26
楼主仔细再看看相关资料再说

在TN-C系统中如果一相碰地而保护装置未动作时该相上会有很大的电流流过。其相当于相上有大负载运行,造成三相负载端不平衡。负载端的故障相电位等同于大地电位。由于三相与PEN线通过负载有电气连接,所以导致负载端中性点发生飘移,使负载端的PEN线上带上危险电压。而电源端中性点与大地有等电位连接所以不受影响。
不知道这样理解是否正确,忘师傅不灵赐教,谢谢

点评

你理解的不错 这也就是为什么会有等电位接地一说的由来  详情 回复 发表于 2016-4-24 22:05

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-4-24 22:05:55 | 只看该作者
southpark 发表于 2016-4-24 20:07
在TN-C系统中如果一相碰地而保护装置未动作时该相上会有很大的电流流过。其相当于相上有大负载运行,造成 ...

你理解的不错  这也就是为什么会有等电位接地一说的由来