电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3512|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 三项通风机启动不了

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-6-30 17:05:14 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要修冷库,因为有氟利昂,所以先通风,但是每次启动三五秒钟都会显示过载停止?帮忙分析分析什么原因?另外学习下图片中左下角那个可调旋钮是干嘛的?

image.jpeg (137.04 KB, 下载次数: 257)

image.jpeg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-6-30 19:31:40 | 只看该作者
用手拨动电机看一看转动灵活不灵活。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-6-30 21:13:32 | 只看该作者
风机是否有故障 或者保护器电流整定有些不当 例如过小

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2016-6-30 21:48:19 来自手机 | 只看该作者
没有,它设定的最大

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-6-30 22:01:23 | 只看该作者
用电流表检查电机电流是否正常

回复 支持 反对

使用道具 举报