接地保护和漏电保护,跟断路器没关系。
接地保护是指设备外壳接地,通过设备外壳接地电阻小于10欧姆,在系统漏电时承担极大部分电流,达到人体在接触设备时不会触电的目的。
漏电保护是指在设备有漏电情况下,剩余电流互感器检测到的磁场非零,漏电保护器动作跳闸,达到保护目的。
俩者的区别有几点:
1.保护原理不同;
2。保护功效不同:接地保护如果断路器选的大了,漏电时不能切断电路,危险依然存在;漏电保护开关能及时切断电路。
3。成本不同。接地保护不需要额外增加元器件