电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 10152|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

星三角为什么能降压启动

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-22 21:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为大功率电机启动电流非常大。所以要尽可能的减小启动电流,防止对电网产生冲击。所谓的降压不是减小电压,而是减小启动电流。
用星接启动,角接运转。在启动时,加载在线圈两端的电压是220伏,运转时是380伏。所以叫降压启动。
所谓电动机星角降压启动,是指电机正常运行时,线圈绕组为三角形接法的电机,电机在运行时,每相绕组所承受的电压是线电压,也就是380V电压,人们为了减小电机启动电流,所以将电机启动时,把绕组通过接触器改接成星形,这时每相绕组所承受的电压,是相电压,既220V电压,电压小了吧,所以电流也跟着降低了阿,降低多少?降低原来电流的根号三分之一倍,达到了减小启动电流的目的了,他的好处是,减小电机因启动电流很大造成对系统的冲击,适合电源容量相对较小的系统,另,可减小机械冲击,但因为电压的降低,电机的启动转矩降低了原来的三倍,这是它的缺点,但在启动转矩要求不太大的机械设备中,可以满足机械要求,当电机达到或接近额定转速时,再通过接触器由星星形接法,转换成三角,开始在额定电压下运形,当然在电网允许的情况下,或要求起动转矩大等,看其情况也可直接起动。转变过程,很多书里都有图,你可参考学习应用。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-11-23 11:35:35 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-11-23 13:31:29 | 只看该作者
这个是什么垃圾论坛 不能下载还扣积分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-14 01:32

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表