故障原因 有人 能解答下不

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-5-3 19:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动机刚开机 就立马跳掉 漏电保护器跳掉 和接触器跳掉 空气开关却没跳掉 这是什么原因 有高手解答下不

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-5-3 20:08:53 | 只看该作者
电动机一般是不用漏电保护的,你只要加短路保护的熔断器和热继电器就可以了.还有最重要的一点就是要接接地保护线。
1、电机绝缘不好,线圈埙坏。
2、电机烧毁。
3、三相电流是否均衡,确定三相任何一相没有加载其他的负载。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-5-3 20:44:16 | 只看该作者
这个有可能是电动机出现单相接地或者绝缘降低的故障,楼主可以用兆欧表测一下电机的绝缘电阻

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-5-3 21:21:11 | 只看该作者
是不是电机绝缘不好,漏电,不用漏电保护开关,电机接地就行

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-5-4 01:28:08 来自手机 | 只看该作者
接触器跳掉是没有吸合,控制线路电源失电所致,漏电保护跳闸你所用的开关是否与电机额定电流所匹配主线路及电机绝缘是否不好有无短路或接地现象

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-5-4 06:37:35 | 只看该作者
控制线路故障因为空气开关没跳咋断开电机试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-5-5 15:18:38 | 只看该作者
可能是电机绝缘不好,漏电,以用兆欧表测一下电机的绝缘电阻,按规定每kv一不小于兆欧的绝缘电阻就可正常使用,380v的不小于0.5兆欧就可以了。还有就是控制器如开关,漏电保护一定要大于电动机的额定电流