电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 21237|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

请教,过欠压保护器的接线方式

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-3-5 17:03:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,过欠压保护器是串联在电路中还是并联?是先接漏电保护器再接过欠压保护器吗?

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-3-9 21:18:35 来自手机 | 只看该作者
这个应该串联在总开之后,漏保之前。当电压过高或者过低时候它可以自动停止输出,从而保护了家用电器,特别是有电机的家电

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-3-5 20:58:20 | 只看该作者
并联在总开关前面。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-3-6 20:10:28 | 只看该作者
并联在总电源前面。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-3-8 10:40:15 | 只看该作者
请问,这样接对吗?下面出线再接到漏电保护器的出线上,对吗?

IMG_1.jpg (303.3 KB, 下载次数: 324)

IMG_1.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-3-11 12:35:25 | 只看该作者
我是来学习的, 看看  谢谢了 :)呵呵 字符要求好长

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-3-11 16:21:47 | 只看该作者
吴师 发表于 2015-3-9 21:18
这个应该串联在总开之后,漏保之前。当电压过高或者过低时候它可以自动停止输出,从而保护了家用电器,特别 ...

为什么有说是并联的,这个部件的安装有规范吗?如果是并联是不是就起不到作用了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-3-12 20:13:38 来自手机 | 只看该作者
家里没按装过,也很想知道正确的接法。学习一下。

回复 支持 反对