电话: 13632846183 (张工)
网站:www . 13632846183 . com
可编程顺序控制继电器第二版
基本接线及下载软件操作视频(选高清)
https : // v.youku.com/v_show/id_XNjA1MzY5NjQw.html
软件如何操作,优先级编写视频(选高清)
https : // v.youku.com/v_show/id_XNjA1NDM3NzI0.html
软件免费下载:
https: // pan.baidu.com/s/1eQh313W
可编程气缸电磁阀 傻瓜式全中文 多回路时间继电器 仪表车床改造 给不懂plc的人用
添加帧----下载程序即可
1.如何添加输出帧
2.如何添加输入帧,检测开关是否到位
3.如何添加延时帧.超长延时等等.
4.怎么编写好几段程序.几段程序如何协调工作.
----------------------------说明---------------------------
一.本控制卡一共有3个指令.(其实说穿了.就是用这3个命令不断地组合,实现简单的自动化)
所有由这3个指令按顺序地组合的动作。都能用我卡来实现.
1.输出指令---------使某些继电器吸合或断开.执行完后,立即执行下面指令(执行时间1ms以内)
2.输入判断指令----检测开关状态是否满足,不满足就一直等.不往下执行.一旦条件满足,程序就往下执行
3.延时指令---------延时一段时间,程序就继续往下执行.
二.本板卡一共8组程序.每组程序都有一个触发条件.触发条件一旦满足.那么该段程序就会被执行.
8组程序,每组程序都是用 添加帧/插入帧/删除帧 的方式(简单吧?),把上面的3条指令不断地添加进去,不断地组合.
三.8组程序,能不能同时运行?--------答案是不行的!
同一时间,板卡只能执行8组程序中的一组!所以引进了优先级的概念来区别各程序.
----例如(高优先级的程序中断低优先级的程序).
如果板卡正在执行优先级0的程序,执行到一半的时候.优先级7的触发条件满足了.
那么优先级0的程序将立即被停止,然后,板卡立即执行优先级7的程序.
----再例如(低优先级的程序不能中断高优先级的程序).
如果板卡正在执行优先级3的程序,执行到一半的时候.优先级0的触发条件满足了.
这时,优先级0的程序不被执行.优先级3继续执行.就当优先级0的触发条件没检测过一样!完全忽略优先级0
------------------------------------------
本人及某些客户的工程实例建议:
一般用我板卡的客户.都是想实现:
1.能按个启动键就运行自动化(最主要目的)
2.能随时调试机械(在自动化之前都要调机),调节模具,调节距离等等---(手动控制某些电磁阀)
3.急停(遇到卡机,错误等等,能使机械停止运行.)
-------------------------------------------
板卡8组程序及优先级的分配(个人在工程实践中的建议):
优先级0--------自动化.也就是触发优先级0就实现自动运行机械
优先级1~6:手动调机(点动)
----例如,优先级1实现下降键,气缸1伸出.松开下降键.气缸1退回
---------优先级2实现送料:按下送料键,气缸2伸出.松开送料键气缸2退回
.....等等.优先级1-6一般就是用于自动化前.调机机械用的.
优先级7:-------急停.你可以让某几个气缸先退回,退到位后再退其他气缸(避免停机时各气缸之间的碰撞)
工程接线面板图推荐如下:
|
|