继电保护有一对矛盾,那就是动作速度和保护范围。
在以前的电力系统中没有办法进行相互的通信,而且这个通信也不能保证稳定。
通过这个三段保护,可以在尽量快的时间内将一定能够确定有问题的线路切除,之后再和后段线路进行配合,将不能迅速确定的线路切除。第三段也是这样。
同时这个办法还能保证保护的可靠性,一处发生故障,多处保护都可能动作,不至于扩大影响。 过电流保护通常是指其起动电流按躲过最大负荷电流来整定的一种保护。它在正常运行时不起动,而在电网发生故障时,则能反应于电流增大而动作,它不仅能保护线路的全长,也能保护相邻线路的全长,以起到后备保护的作用。
为保证在正常运行时过电流保护绝不动作,保护装置的起动电流必须整定得大于该线路上可能出现的最大负荷电流
,并且在实际中确定起动电流时,还必须考虑在外部故障切除后,保护是否能够返回的问题。如图所示,当d1点短路时,短路电流将流过保护5、4、3,这些保护都要起动,但是按照选择性的要求,应由保护3动作切除故障,然后保护4和5由于电流已经减小而应立即返回。
|
|