功率表的指针反转怎么办

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-8-7 09:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功率表的指针反转有以下两种现象,应区别对待。
  • 接线错误导致反转。电动系功率表的转矩与其电压、电流线圈的电流的相互作用有关。当其中一个电流线圈接反了,转矩就会改变方向。此时不但不能读数,而且还可能打弯指针。为了避免这种现象,应按照功率表接线端钮旁所标的“+”和“”标志,将电流和电压线圈的“+”端接到同一极性上,以使两个线圈的电流方向一致,而且由“+”到“”,这就是所谓功率表接线的“发电机端接线规则”。
  • 接线正确出现反转。有时功率表接线正确也出现指针反转现象,通常是以下两种原因造成的:一是负载侧存在电源,并且负载支路不是消耗功率而是发出功率;二是在三相电路的功率测量中,对于coscp<0.5的负载,两只接三相电路的功率表必有一只的读数为负值,此时为了取得读数,应将电压或电流端子的极性反接,若有极性开关,应切换极性开关的位置,并在读数前面加负号。

总之,测量单相功率时,如果功率表指针反转,那么把一个线圈反接,将读数加负号即可。测量三相功率时,如果有一只功率表的指针反转,则三相功率就是两表之差,这一点应予以注意。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-8-7 12:59:57 | 只看该作者
过补偿或者欠补偿            