功率表读数是什么功率?功率表读数是视在功率

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-8-7 09:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先要搞清楚什么是视在功率?什么是有功功率?
视在功率=(有功功率的平方+无功功率的平方)开根号
视在功率 S=3UφIφ=√3UI
有功功率=视在功率×功率因数
有功功率 P=3UφIφCOSφ=√3UICOSφ
视在功率、有功功率和无功功率构成一个直角三角形,我们称为功率三角形,因此 S=√P2+Q2 COSφ=P/Q COSφ为功率因数,φ为相位角。
因为电能转化为其他形式能的过程是电流做功的过程。电流做了多少功,就有多少电能转化为其他形式的能,或消耗了多少电能,所以电度表测量的是有功功率。
电功单位:
国际单位:焦耳(J)
常用单位:千瓦时(kW·h)
关系:1kW·h=3.6×106J
一般安装式功率表为直读单量程式,表上的示数即为功率数。但便携式功率表一般为多量程式,在表的标度尺上不直接标注示数,只标注分格。在选用不同的电流与电压量程时,每一分格都可以表示不同的功率数。在读数时,应先根据所选的电压量程U、电流量程I以及标度尺满量程时的格数&,求出每格瓦数(又称功率表常数)C,然后再乘上指针偏转的格数夕,就可得到所测功率P。