功率表接线必须遵守“发电机端”的接线规则,包括如下几点:
1、功率表标有“*”“±”号的电流端钮必须接至电源的一端:另一电流端钮则接至负载端。电流线圈是串联接入电路的。
2、功率表标有“*”或“±”号的电压端钮应接到电源同极性的端子上,而另一个电压端钮则跨接到负载的另一端。电压线圈是并联接入电路的。
如果功率表的接线正确,但发现指针反转,则应将电流端钮换接,而不应换接电压端钮。
功率表接线原理图
3、功率表有两种不同的接线方式,如上图。上图(a)为功率表电压线圈前接法,在这种电路中,功率表电压线圈两端的电压等于负载电压加上功率表电流线圈的电压降,即在功率表的读数中多了电流线圈的功率消耗。因此这种电路接法适用于负载电阻远比功率表电流线圈电阻大得多的情况。
在这种电路中,功率表电流线圈中的电流等于负载电流加上功率表的电压线圈中的电流,即功率表的读数中多了电压线圈的功率消耗。
因此,这种电路接法适用于负载电阻远比功率表电压线圈电阻小得多的情况。