电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 24737|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

用万用表怎样查线路短路还是接地?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-8-2 21:31:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,需要分出火线、零线。
地线: 把万用表打到交流电压档,且档位高于220V。将红色的表笔插入电压孔,黑色表笔不插,然后用红表笔插到插座的其中一个插孔,观察读数。
如果想检查线路有无短路。首先要把线路停电,然后把各个负荷开关拉开,用万用表的欧姆挡两两根线之间的电阻。正常情况下,电阻越大越好。如果判断线路有无接地,可以用万用表的欧姆挡。来测量每一根线路对地的阻值。也是越大越好。 需要指出的是,用万用表来测量线路有无短路和接地是不准确的。也是不应该的,假如接地或短路电阻非常小的话用万用表能够检测出来,假如电阻稍微大一些的话。万用表是检查不出来的,在380V的低压回路当中。应该用500V的摇表进行测量,不管是线路之间还是对地。都应该在0.38兆欧以上。否则是不合格。
读数最大的是为火线,读数较小的为零线,读数基本没有动的为地线。
用万用表怎样查线路短路还是接地?
如果有2个读数小,一个读数大的说明地线没有接地,地线也接了零线。后面的第二步就不需要在测量了。

将万用表打到“短路”测试功能,(如果没有可以打到电阻测试),红黑表笔分别接到电路的地上和市电的地上,如果测试结果为短路,或者电阻极小,则线路接地了,反之就没有。
检查漏电和接地,把万用表打到200M上。比如测量设备绝缘,把表笔一头接设备外壳或者地线,表笔另一头接线路。测量绝缘时,手不能碰到表笔,防止导致测量误差。
万用表电阻档调到20K或200K,关掉总电源及负载电源,用万用表一根表笔接火线,一根表笔接地线,查看阻值,然后一根表笔接零线,一根表笔接地线,观看两次阻值情况,如果有一次出现7.3以上,或14.以上,说明有阻值的一次那次接的火线或零线漏电,