1、判断感应电流电源同相或异相
两只手各持一支试电笔,站在绝缘物体上,把两支笔同时触及待测的两条导线,如果两支试电笔的氖管均不太亮,则表明两条导线是同相电,若两支试电笔氖管发出很亮的光,说明两条导线是异相。
试电笔怎么用?试电笔使用方法

2、区别交流电和直流电
电笔测判交直流,交流明亮直流暗。交流氖管通身亮,直流氖管亮一边。
3、判别直流电的正负极
测判直流正负极,电笔氖管看仔细。前端明亮是负极,后端明亮为正极。
4、测知直流电是否接地,并判断是正极还是负极接地
变电所直流系数,电笔触及不发亮;
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
若亮靠近手指端,接地故障在负极。
即:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。