DT830B数字万用表二极管和兆欧200~2000K。手拨到这两个开关全部显示为1,请问这正常吗?还有如果要用此表检测直(交)流地线,火线有没有短路该如何检测。

QQ图片20161127175425.jpg (614.42 KB, 下载次数: 310)

QQ图片20161127175425.jpg

QQ图片20161127175414.jpg (516.09 KB, 下载次数: 334)

QQ图片20161127175414.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-11-28 12:47:26 | 只看该作者
多看书吧

点评

不是看不看书的问题,我只想知道这是神马原因懂吗?是表的问的,还是别的原因。  详情 回复 发表于 2016-11-28 19:16

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-11-28 19:16:46 | 只看该作者

不是看不看书的问题,我只想知道这是神马原因懂吗?是表的问的,还是别的原因。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-11-28 20:37:18 | 只看该作者
Jshen杰森 发表于 2016-11-28 19:16
不是看不看书的问题,我只想知道这是神马原因懂吗?是表的问的,还是别的原因。

这个先试试表正常吗  

点评

怎么试,请详细说明一下方法和步骤? 谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-28 20:53

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-11-28 20:53:32 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-11-28 20:37
这个先试试表正常吗

怎么试,请详细说明一下方法和步骤? 谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-11-28 20:59:35 | 只看该作者
Jshen杰森 发表于 2016-11-28 20:53
怎么试,请详细说明一下方法和步骤? 谢谢

要不叫你看书呀  

点评

就算看书,你最起码要指出方法和步骤吧,连最起码的原因都不知道,您就别回复了。您说的最多就是“叫你看书”二字最多,请问看书能找到原因吗。,如果网友们都看书我就不会求助电工学  详情 回复 发表于 2016-11-29 09:01
哥,专家,师傅我就想知道这个数字万用表操作正常不。如果你不懂不要回答OK。  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:56

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2016-11-29 08:56:17 | 只看该作者

哥,专家,师傅我就想知道这个数字万用表操作正常不。如果你不懂不要回答OK。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2016-11-29 09:01:53 | 只看该作者

就算看书,你最起码要指出方法和步骤吧,连最起码的原因都不知道,您就别回复了。您说的最多就是“叫你看书”二字最多,请问看书能找到原因吗。,如果网友们都看书我就不会求助电工学习网,那还要这个论坛干嘛。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-11-29 19:56:19 | 只看该作者
Jshen杰森 发表于 2016-11-29 09:01
就算看书,你最起码要指出方法和步骤吧,连最起码的原因都不知道,您就别回复了。您说的最多就是“叫你看 ...

谢谢你的提醒 我感觉自己学的还是太少了  不好意思 我要学习了 除了看书我的确什么都不知道   对了 好像楼主的帖子除了我以外没有坛友给你帮忙解答呀   

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-11-29 22:03:45 | 只看该作者
测量火线与地线短路,可以断开电源与负载使用万用表电阻档测火线与地线电阻,如果无穷大证明没有短路(无穷大就是测量没有数字反应)  如果出现具体数值证明是短路了。测量电阻之前先红黑表笔短接下看万用表好坏。我是新手只知道这些

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2016-11-29 22:14:29 | 只看该作者
转动部分应该有一个箭头或明显标志。两张图都不全,看不见。
第一个图应该没问题。第二个图应该没有显示。
没用过这种型号的表,仅供参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2016-11-29 22:24:00 | 只看该作者
想试验表是否正常。
1将量程选到电阻档,表笔短接,显示为0。
2将量程选到交流电压档(750V),测量市电,显示220.
如果这两个都显示正常,可以认为表是好的。