家用漏电保护器单片和双片的区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-6-19 16:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家庭漏电保护器的漏电动作保护电流要大于单极漏电保护的漏电保护动作电流,例如家庭漏保器约为100mA动作保护,后端的单极漏电保护就选用30mA动作即可,且在动作时间要有分级,一般前端为0.2秒动作,后端0.1秒动作。这样接线时,就可以从家用漏电保护器的出线端分别连接到每个单极漏电保护上,然后在通过每个漏电保护的出线端连接到用电插座上。一般照明线路上不用漏电保护,防止出现漏电保护跳闸,照明也跟着跳闸而“摸黑”
漏电保护器的接线是两根导线进两根导线出。这就叫2极也就是2P(不是指匹,应是指极)。
根据国家标准【漏电保护器安装和运行】中规定在单相220V电源供电的电气设备,可装有二极二线或单极二线式漏电保护器。
单极二线漏电保护器只有火线保护(单极保护),遇故障时把火线切断,此时另线还是正常;接线是两根导线进两根导线出。
二极二线漏电保护器带有火线、零线保护(双极保护)。遇故障时把火线和零线一起切断。接线也是两根导线进两根导线出。
双P漏保在零线火线上都有断路极,能在发生事故时将两根线都切断。
单P漏保只在火线上有断路极,零线常通路。发生事故只能切断火线。接线必须把零线接到标N的接线柱上。不允许接错。