电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7373|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 求电表最大功率的计算方式

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-4-23 08:32:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 朱古力 于 2016-4-23 08:35 编辑

厂房电表如下(图1),并安装了三个互感器(图2),请问这个最大功率是多少?(因机器设备需要用到50-60KW左右,房东也不知道他们电表的最大功率是多少),并且计算公式是什么?求大神解答,谢谢!
求电表最大功率的计算方式    求电表最大功率的计算方式

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-4-23 09:58:18 | 只看该作者

回帖奖励 +1 个金币

  75/5电流互感器,这个变比适用额定电流在30~45A,大概15KW~22KW的电机用。一次电流就是75A的额定值;二次电流就是5A的额定值;
    如果总功率50KW左右,50KW三相电流P=IU√3COSΦ,即50000=I*380*1.732*1,得I=76A.,建议采用100/5或150/5电流互感器。
  电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-4-23 15:47:05 | 只看该作者

回帖奖励 +1 个金币

这个将电表读数再乘以互感器的变比15即可

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-23 21:21

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表