时间继电器控制电动机电路图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-27 07:36:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附上一张电机延时顺、逆自动转换不断循环运行的电路图
时间继电器控制电动机电路图
工作过程:
按启动钮,继j电器KC得电吸合并自锁,时间继电器KT1得电开始延时、常闭延时触点通电接触器KM1得电吸合、电机顺转;当KT1到设置时间,常闭、常开延时触点动作,KM1失电复位(电机也失电),接通KT2开始延时、KM2得电吸合、电机逆转;当KT2到设置时间,常闭延时触点动作,KT1失电,常闭、常开延时触点复位、KT2、KM2失电复位(电机也失电)重新接通KT1再开始延时,KM1得电吸合,电机顺转,如此不断循环。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-3-27 17:17:39 | 只看该作者
应该再加一个延时启动,电机失电后会自由停车,而此时马上逆转,会造成传动部分故障

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-3-27 17:45:27 | 只看该作者
KT1时间到的时候,是KT1先动作还是右下方的 KM1先动作啊 ,是不是有点问题啊。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-3-27 20:25:41 | 只看该作者
这个感觉只是理论图  如果实际当中应该有所顾忌的