电工学习网

 找回密码
 立即注册
12
返回列表 发新帖
楼主: 曾战
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 经过师傅的指点,我大概做了一个图,师傅看看是不是这样接的

[复制链接]
13#
发表于 2015-10-24 19:09:38 | 只看该作者
本帖最后由 madekpss 于 2015-10-24 19:47 编辑
曾战 发表于 2015-10-24 13:46
接到接触器下面,没办法启动,因为交流接触器没通电,请教

对啊,我一时忘了按这个图来。这要稍改一下电路,把相序继电器往A1的线接在接触器空余的常开端子上端,再从常开下端引线到A1上,同时要加一只启动按钮开关,从相序继电器的6号端子或接触器1L1上引线到按钮上作电源输入,按钮的输出直接接到A1上,这样按钮与水位继电器构成手动连锁,只要启动一下按钮,如水位继电器构成条件成立,则接触器吸合,此时松开手,交由相序继电器代劳,一旦相序继电器的断开条件成立即起到保护作用。(一般做电路时,加启、停按钮一个在有需要停机检修时方便很多,不用动不动拉断路器。)

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2015-10-24 20:59:02 来自手机 | 只看该作者
果真是大师傅,我是新手,一时间还搞不明白,我明天就按你的说法做,谢谢你,有机会来广东茂名玩给我就言,我替你洗尘,师傅!

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2015-11-26 22:02:05 | 只看该作者
虚心请教,知错必改,我相信你一定会成功的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-24 07:47

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表