[求助帖] 一组12根加热管上到机器上前面的热后面的不热是为什么呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-6-3 15:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加热管是220V  3KW的,厂家测过了没问题,我家机器也是没问题的。找不到原因

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-6-3 20:13:11 | 只看该作者
你是串联还是并联,如果进线线细,进来的电流小带不动这么多加热管,你试试减少一半看看,我考虑是进线电流小带不动这么多

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-6-3 20:39:21 | 只看该作者
楼主画个图看看,看看你到底是如何接的         

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-6-4 07:17:57 来自手机 | 只看该作者
无图无真相。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-6-4 08:29:53 | 只看该作者
量每组电加热管上的电压  有电压就会热

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-6-4 09:44:33 | 只看该作者
没说清楚画个图看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-6-4 10:08:38 来自手机 | 只看该作者
要并联,串联肯定越到后面越不热

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-6-5 19:26:04 来自手机 | 只看该作者
既然厂家产品没有问题就是您的接线错误。有没有搞懂发热管的接法?线路的承受能力?最好是分三相平衡负荷才可以解决根本问题。你就不计算一下功率电流?12*3=36个千瓦,你用单相还是三相,会惹祸的

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-6-6 15:24:27 | 只看该作者
把你的接线图上传,以便故障分析!

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-10-4 11:54:58 | 只看该作者
不用那么麻烦了,直接装一个WINGOLD的加热器断线报警器,自动检测加热管故障。也可以装一个WINGOLD的电流指示器LC00,每个加热管装一个 可以看到谁有电流 谁没电流。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-10-4 14:35:33 来自手机 | 只看该作者
检查连接方法,电源。可能是四组星形联结的加热器,注意检查

回复 支持 反对

使用道具 举报