[求助帖] 用电维修求救!!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-5-1 09:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电压为220V单相交流电,分别用两个断路开关控制负载。开关1闭合,负载1通路正常工作;开关2闭合,导致负载1和负载2都不能工作,且测得其实际电压为20V,请教各位师傅,这是什么原因?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-5-1 11:47:51 来自手机 | 只看该作者
没有搞明白你说的啥!两个断路器是不是并联的?这么大压降不是负荷太大,短路早就跳闸了 漏电线路7冒烟了 g检测一下线头压紧木有,拆掉出线量一下断路器触点通没有,估计你把两个断路器串联使用了

点评

是并联的,合闸后也不跳闸,估计是增氧泵线路有问题,断路器我量了合闸后事通的,有可能是线太细的原因吗?有人说是零线接触不好,虚接或短路开关损坏,我所测电压为感应电压  详情 回复 发表于 2015-5-1 14:29

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-5-1 13:08:06 | 只看该作者
谢谢吴师傅,是并联的,一个220总空开,分成两个并联的空开,空开1接的是增氧水泵,空开2接的是投食机,空开2可以单独工作,空开1不能单独工作,合空开1电压就成20V了

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-5-1 14:29:44 | 只看该作者
吴师 发表于 2015-5-1 11:47
没有搞明白你说的啥!两个断路器是不是并联的?这么大压降不是负荷太大,短路早就跳闸了 漏电线路7冒烟了 g ...

是并联的,合闸后也不跳闸,估计是增氧泵线路有问题,断路器我量了合闸后事通的,有可能是线太细的原因吗?有人说是零线接触不好,虚接或短路开关损坏,我所测电压为感应电压

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-5-1 16:42:15 | 只看该作者
线路太长,线太细、线路接触不良都有可能造成这种现象

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-5-3 06:24:17 | 只看该作者
是不是按钮接错了,曾经发生过把常开点接到常闭点不能下降状况,电压测量和你所说一致,对着图纸检查一下控制回路吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-5-3 17:41:03 | 只看该作者
一个总空开,分成两个并联的空开,空开1接的是增氧水泵,空开2接的是投食机,空开2可以工作,空开1不能工作。你把空开1负荷侧电线拿下来(也就是空开的下桩头),看一下能否合上,如能合上就用表量它的输出端电压是否正常(也就是空开的下桩头),如正常说明增氧泵或通往增氧泵的电线己坏,如没有电压说明空开1已坏,

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-5-3 21:25:39 | 只看该作者
恐怕是虚接了

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-7-7 11:48:32 | 只看该作者
肯定是接触不良,                                

回复 支持 反对

使用道具 举报