1
、断路
产生断路的原因主要是熔丝熔断、
线头松脱、
断线、
开关没有接通、
铝线接头腐
蚀等。
如果一个灯不亮而其他灯都亮,
应首先检查是否灯丝烧断,
若灯丝未断,
应检查
开关和灯头是否接触不良、
有无断线等。
为了尽快查出故障点,
可用试电笔测灯
座的两极是否有电一,若两极都不亮说明相线断路;若两极都亮说明零线断路;
若一极亮一极不亮,说明灯丝未接通。对日光灯还应对其启辉器进行检查。
2
、短路
造成断路的原因大致有以下几种:
(
1
)用电器具接线不好,以至接头碰在一起。
(
2
)灯座或开关进水,灯头松动造成内部短路。
(
3
)导线绝缘外皮损坏或老化,并在零线和相线的绝缘处碰线。
发生短路故障时,会出现打火现象,并引起短路保护动作。
3
、漏电
相线绝缘损坏而接地、
用电设备内部绝缘损坏使外壳带电等原因,
均会造成漏电。
漏电保护装置一般采用漏电开关。
漏电查找方法:
(
1
)首先判断是否确实漏电。可用绝缘电阻表遥测,看其绝缘电阻值的大小,
或在被检查建筑物总刀闸上接一只电流表,接通全部电灯开关,取下所有灯泡,
进行仔细观察。
若电流表指针摇动,
则说明漏电。
指针偏转的多少,
取决于电流
表的灵敏度和漏电电流的大小。若偏转多则说明漏电大。
(
2
)确定漏电后,判断是火线与零线之间的漏电,还是相线与大地间的漏电,
或者是两者兼而有之。以接入电流表的检查为例,切断零线,观察电流的变化:
电流表指示不变,
是相线与大地之间漏电;
电流表指示为零,
是相线与零线之间
的漏电;
电流表指示变小但不为零,
则表明相线与零线、
相线与大地之间均有漏
电。
(
3
)确定漏电范围。取下分路熔断器或拉下开关刀闸,电流表若不变化,则表
明是总线漏电,电流表指示为零,则表明是分路漏电。
(
4
)找出漏电点。按前面介绍的方法确定漏电的分路或线段后,依次拉开该线
路灯具的开关,
当拉断某一开关时,
电流表指针回零或变小,
若回零则是这一分
支线漏电,
若变小则除该分支漏电外还有其他漏电处;
若所有灯具开关都拉开后,
电流表指针仍不变,则说明是该段干线漏电。
|
|