发表于 2016-2-16 19:30:26 | 只看该作者
从上图及你的描述可知:
1.虽然3p小型断路器有3条进线,其实只是单相220V电源。(上桩头右边的红线仅仅是摆设)
2.3p小型断路器上的“D20”意思是用于电流小于20A的三相动力。而你同时开三台两匹的空调,电流就达到20A,再开点其他电器就超出了“D20”的范围,自然超限跳闸。
3.个人认为将3p的D20换成2p的c63就行了。因为用电器有80%的使用率算高了。
4.如想再改大,怕是4平方的进线会受累了

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2016-2-16 19:50:18 | 只看该作者
ycx520208 发表于 2016-2-16 10:15
谢谢老师及时的回复。
其实电力公司给我的是两相,外表看上去的三相只不过是电力公司考虑到日后用户要申 ...

如果你现在是单相电的话需要使用100A的开关,两相电的话50A左右即可。

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2016-2-16 20:16:08 | 只看该作者
最简单的就是将3P换成大电流的至少60A的  ;还有就是将电源线线径加大  6平方的  4平方的开玩笑吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
16#
 楼主| 发表于 2016-2-16 21:16:40 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-2-16 20:16
最简单的就是将3P换成大电流的至少60A的  ;还有就是将电源线线径加大  6平方的  4平方的开玩笑吧

谢谢楼上回帖的各位老师。
王老师说的“还有就是将电源线线径加大  6平方的  4平方的开玩笑吧”,我不理解并不知所措了,能否解释一下。先谢了。

点评

这个线径和载流量有关系呀 4平方才能承受多大电流呀 撑死40A  详情 回复 发表于 2016-2-16 21:57

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2016-2-16 21:57:18 | 只看该作者
ycx520208 发表于 2016-2-16 21:16
谢谢楼上回帖的各位老师。
王老师说的“还有就是将电源线线径加大  6平方的  4平方的开玩笑吧”,我不理 ...

这个线径和载流量有关系呀   4平方才能承受多大电流呀  撑死40A

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
18#
发表于 2016-2-16 22:08:07 | 只看该作者
双进双出,就火表到断路器线都加粗是应该的,其它应该可以的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
19#
 楼主| 发表于 2016-2-16 22:08:45 | 只看该作者
哦,理解了,谢谢老师。

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
20#
发表于 2016-2-16 22:10:47 | 只看该作者
电力公司在上桩头的进线都是4平方粗,下桩头进户到家里配电箱(至总漏电保护63A)也都是4平方粗,汇流排是西门子,配电箱内所用的断路器均为双进双出。每台空调,每间卫生间浴霸,厨房,每间房的照明和插座,每个阳台都全部实行分路输送及回路。所用的断路器不是32A就是25A。室内空调线路均是4平方粗........就火表到配电箱线都加粗

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
21#
 楼主| 发表于 2016-2-16 22:31:57 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-2-16 21:57
这个线径和载流量有关系呀   4平方才能承受多大电流呀  撑死40A

各位老师,现在看来我对电表下的断路器所输入输出的电线粗细有误,我现在上传电表下的断路器接入和输出的图片,请你们看一下这线的粗细到底是多少,因为你们毕竟是见多识广的正宗电工。(请详见红圈内的线头)
   

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
22#
 楼主| 发表于 2016-2-16 22:39:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-2-17 07:09:01 | 只看该作者
本帖最后由 ycx520208 于 2016-2-17 09:03 编辑
王栋春 发表于 2016-2-16 21:57
这个线径和载流量有关系呀   4平方才能承受多大电流呀  撑死40A

各位老师,看样子装修的电工还不太清楚从电表到家里配电箱进线的粗细,至于我先前说的进线是4平方看样子有误。现在我把电表下断路器其中裸露的线头给大家看看,因为我好像听说过:多股线的导线是从8平方为起讫的,但不知是真是假。

我应该用何等参数的断路器(前提是仍沿用220伏)。    我应该用何等参数的断路器(前提是仍沿用220伏)。    我应该用何等参数的断路器(前提是仍沿用220伏)。




回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
24#
 楼主| 发表于 2016-2-17 11:45:46 | 只看该作者
本帖最后由 ycx520208 于 2016-2-17 19:07 编辑

各位老师,刚过年就来打扰你们。现在我自己去看了一下,电线是有7根1.5铜丝组成的并通到家中的63A带有漏电保护的断路器上。从电表到家中配电箱是在走道吊顶上架空穿管的,长度为11米。
现在我的3匹空调是绕过家中漏电保护,直接接在63A上桩头进线上的(因3匹空调插座自带有漏电保护)。
请问:我现在
电表下换上3P80A的断路器是否可以(这样比较省事)?


我应该用何等参数的断路器(前提是仍沿用220伏)。

点评

这个光图片有毛用 你可以算一下导线的截面不就知道了 用卡尺没有的话用个直尺大体估算一下也行呀  详情 回复 发表于 2016-2-17 20:19