使用道具 举报
ycx520208 发表于 2016-2-16 10:15 谢谢老师及时的回复。 其实电力公司给我的是两相,外表看上去的三相只不过是电力公司考虑到日后用户要申 ...
王栋春 发表于 2016-2-16 20:16 最简单的就是将3P换成大电流的至少60A的 ;还有就是将电源线线径加大 6平方的 4平方的开玩笑吧
ycx520208 发表于 2016-2-16 21:16 谢谢楼上回帖的各位老师。 王老师说的“还有就是将电源线线径加大 6平方的 4平方的开玩笑吧”,我不理 ...
王栋春 发表于 2016-2-16 21:57 这个线径和载流量有关系呀 4平方才能承受多大电流呀 撑死40A
1212.jpg (276.72 KB, 下载次数: 158)
下载附件
2016-2-17 07:08 上传
123123.jpg (349.03 KB, 下载次数: 153)
123123.jpg (344.28 KB, 下载次数: 147)
2016-2-17 09:01 上传
截图20160217114444.png (265.59 KB, 下载次数: 86)
2016-2-17 11:45 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页