直流屏接地故障

查看数: 1226 | 评论数: 1 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2022-1-13 20:40

正文摘要:

华自直流屏报对地绝缘障碍,请教怎么处理

回复

zhx41 发表于 2022-4-11 14:17:38
你好!!看你测量的电压是DC118V,你的直流系统可能是DC110v的,还有看你合母电压是117.8v,控母98.7v。说明你控母非金属性接地,可能是那个回路绝缘受潮了。还有你要查找绝缘损坏的线路你用万用表是测量不出来的。常用的方法是“拉路法“。