51单片机驱动数码管(LED)时的注意事项

查看数: 13744 | 评论数: 4 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2018-7-5 08:58

正文摘要:

    单片机输出驱动分为高电平驱动和低电平驱动两种方式。     所谓高电平驱动,就是端口输出高电平时的驱动能力,所谓低电平驱动,就是端口输出低电平时的驱动能力。     当单片机 ...

回复

admin 发表于 2018-7-5 09:01:33

单片机

Pn.7

Pn.6

Pn.5

Pn.4

Pn.3

Pn.2

Pn.1

Pn.0

数码管

h

g

f

e

d

c

b

a

如显示“H”

0

1

1

1

0

1

1

0

B01110110= 0x76

如显示“O”

0

0

1

1

1

1

1

1

B00111111= 0x3f



admin 发表于 2018-7-5 09:01:15

数码管类型

上拉电阻

限流电阻

对单片机电流的影响

三极管驱动

工业IC

共阳极

不需

200~470Ω

(非排阻)

位码高电平,

段码低电平时点亮

PNP

共阴极

需要

(可排阻1KΩ)

(因而浪费电

而且而且全部

熄灭时比全部

点亮时更费电)

不需

位码低电平,

段码高电平时点亮

NPN

常用



admin 发表于 2018-7-5 08:59:19
如果是共阴的数码管,那么位选可以直接用单片机驱动,而段选需要用三极管(PNP)来驱动。
如果是共阳的数码管,那么段选可以直接用单片机驱动,而位选需要用三极管(PNP)来驱动。