电工学习网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

污水泵二次回路控制原理解析

查看数: 24793 | 评论数: 20 | 收藏 2
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2017-5-31 16:57

正文摘要:

这是一个污水泵一用一备+手/自动二次回路控制原理图,如图中画圈的KA2触点起到什么作用?求大神指点

回复

liu42 发表于 2017-6-6 20:55:40
806162166 发表于 2017-6-6 10:52
那我就在回路中在加一个中间继电器KA2一样用浮球开关控制线圈,常闭开关在主回路上控制断开回路,这样可 ...

KA1接点需要接KM1,KM2常开点用来自锁。KA2接点需要移动位置与KA1串联。
KA2线圈接浮球开关常闭点,用作下极限。
动作顺序:没有水,下极限闭合,KA2得电,接点断开,自动回路不能工作。
水超过下极限,下极限浮球开关常闭点断开,KA2失电,接点闭合,自动回路可以工作。
水超过上极限,KA1闭合,KM1自锁,水泵工作。
水降到上极限以下,KA1断开,KM1自锁,水泵继续工作。
水降到下极限以下,KA2断开,水泵停止。

仅供参考,希望能帮到您。

liu42 发表于 2017-6-8 21:17:57
用原来的图,修改几点:
1、KA1线圈串联的接点为浮球开关常开点,作为上极限。
     新增一个继电器KA2,一个浮球开关。KA2线圈串联浮球开关的常闭点,作为下极限。两端接电源L/N.
2、KA2接点移到KA1接点前面与KA1串联,给KA1加KM1,KM2常开点自锁。
     可以参考停止按钮,启动按钮的接法,KA2看做停止按钮,KA1看做启动按钮。

dfxsb 发表于 2017-6-11 17:40:53
liu42 发表于 2017-6-3 00:02
图中缺自动停止回路,KA2应该是自动停止继电器触点。

下限

806162166 发表于 2017-6-7 11:32:43
liu42 发表于 2017-6-6 20:55
KA1接点需要接KM1,KM2常开点用来自锁。KA2接点需要移动位置与KA1串联。
KA2线圈接浮球开关常闭点,用作 ...

师傅,没太看懂,能不能麻烦您简单手绘一下。。。

806162166 发表于 2017-6-6 10:52:51
liu42 发表于 2017-6-2 23:16
这个电路图有问题,缺少自动停止回路,KA2应该是停止继电器触点。
按这个电路图,浮球开关闭合,KA1闭合, ...

那我就在回路中在加一个中间继电器KA2一样用浮球开关控制线圈,常闭开关在主回路上控制断开回路,这样可好?

dfxsb 发表于 2017-6-5 16:53:12
liu42 发表于 2017-6-3 00:02
图中缺自动停止回路,KA2应该是自动停止继电器触点。

对,KA2应该是水位上限。

pengerbaobao 发表于 2017-6-4 00:29:33
KA2的线圈控制在那儿呢????

idianren 发表于 2017-6-3 11:36:36
谢谢分享 赞一个

liu42 发表于 2017-6-3 00:02:05
图中缺自动停止回路,KA2应该是自动停止继电器触点。

liu42 发表于 2017-6-2 23:16:01
这个电路图有问题,缺少自动停止回路,KA2应该是停止继电器触点。
按这个电路图,浮球开关闭合,KA1闭合,水泵运转,很短时间,浮球开关就会断开,水泵停止。
水泵会在浮球开关的临界点,一会转,一会停。

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-2 07:01

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表