zhuguang 发表于 2017-5-25 09:44 不好意思,昨天没注意看,从图上看,空调开关用的是2p漏电保护器,断开时火线和零线都断开,基本上会存在问题,其他的漏电保护器是1p+n,即只控制火线,断开时只断开了火线,零线还通着呢,如果零线接地,就会出现你那种情况。 你合上总开关去修插座,摸着零线有麻手的感觉是正常的。要排除故障,首先保证开关的进线端子是清节的,看喷漆都喷成那样的,如果喷到里面漆开关也会漏电。 其次,就是重点排查零线,把两根线都去掉,把插座上的用电器全拔掉,尤其是电饭锅,洗衣机之类的。然后用摇表检查零线对地的电阻,(500伏电压大于0.5M欧),再用同样的方法检查其他回路中的零线 |
snakezjp 发表于 2017-5-23 18:51 首先,合上你的总闸,楼道里的漏电保护器就可能跳,不合总闸不会跳,基本上可以排除邻居那根打火的线干扰。从你这个配电箱里发现只有灯是用单P空开控制的,其他的都是2p的,火线,零线都断开了。现在要检查的是灯的零线,因为零线接地是最不好排查的。把灯的空开控制的那一路电器全摘掉,然后用摇表打到500伏测量灯的零线对地,零线对火线的绝缘阻值应该在0.5m以上。(这里零线对火线也必须测的) |
zhuguang 发表于 2017-5-24 09:10 最简单的办法就是直接代换,我们做计算机维修就是这样的,代换,如果换了能够解决问题请证明是漏电保护器的问题,如果换了故障依旧,就是其他原因,受到其他干扰这种情况是有可能的,因为漏电保护器里也有电子元件,如放大电路。如果不合你家的总开关漏电保护器不跳,合上总开关就会有跳的可能,那就证明是你家的线路的问题 |
1楼道开关坏。2,楼道到你家的线路坏 |
snakezjp 发表于 2017-5-25 20:26 谢谢!我试试测一下电阻值! |
单相漏电开关有一种零线关不掉,你看下是不是这种。 |
snakezjp 发表于 2017-5-24 18:33 右上角的是地线,我已经把它接到地线里了!线有颜色区分的,不过喷油漆的师傅都给我喷成白色的了,呵呵!昨天我在断开家里照明空开,插座、高低空调、厨房、卫生间6路开关,只合上家里总空开的情况下检修插座,这某个时候(不是全部时间这样)感觉手稍微麻的感觉,跑到楼道配电箱一看,果然又跳闸了! |
zhuguang 发表于 2017-5-24 11:20 看里面的线好乱啊,右上角那个细线是什么线?颜色都没分。另外检查一下各空开(漏电保护器的进线端,看看有没有异物或绝缘破损等情况。) 最笨的方法就是一路一路排除,首先,把其他的线全拆掉,一路一路往上接,总能找出原因来。 |
点击图片能看全图 |
snakezjp 发表于 2017-5-24 10:14 楼道漏保跳闸后能够合上。是这个情况:家里的照明空开,插座、高低空调、厨房、卫生间6路电路全部能合上,家里总空开也能合上,这个时候楼道里的漏保也不跳闸。我把照明空开,插座、高低空调、厨房、卫生间6路电路全部断开,家里总空开合上,这个时候楼道里的漏保不跳闸,但不定时的楼道漏保就跳闸了! |
漏电保护断路器坏了。更换后还跳闸就是线路与表箱间有露电。 |
电工学习网 ( )
GMT+8, 2024-6-15 21:37