电工学习网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

关于漏保的问题

查看数: 6691 | 评论数: 11 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-11-5 19:53

正文摘要:

拍了张照片,请问这个漏保下面哪个旋钮是调节什么的?

回复

sq2046007 发表于 2016-11-27 07:03:50
学习!!!!!

12040901 发表于 2016-11-26 16:07:57
上图是最大电流,下图是跳闸电流

zhuyh1018 发表于 2016-11-22 15:54:48
根据上图红色钮旁122/160A,可以看出此为漏保的额定电流值122到160A可调,即是脱扣电流,下图为动作时间可调范围01到0.5s.

烟雨平笙 发表于 2016-11-10 21:31:02
调节保护延时的,动作的快慢

liu42 发表于 2016-11-10 20:29:08
学习了

12040901 发表于 2016-11-10 09:57:30
上面是跳闸电流,下面是跳闸时间

tigerlym 发表于 2016-11-6 11:14:30
学习一下,顶个········

zyn123 发表于 2016-11-6 09:49:53
是调节分断时间的

daihuohu 发表于 2016-11-5 20:04:55
是下面那个旋钮,你点击图片看一下,谢谢

admin 发表于 2016-11-5 19:56:20
脱扣电流,就是额定电流