本帖最后由 朱古力 于 2016-4-23 08:35 编辑 厂房电表如下(图1),并安装了三个互感器(图2),请问这个最大功率是多少?(因机器设备需要用到50-60KW左右,房东也不知道他们电表的最大功率是多少),并且计算公 ...

回复

王栋春 发表于 2016-4-23 15:47:05
这个将电表读数再乘以互感器的变比15即可

admin 发表于 2016-4-23 09:58:18
  75/5电流互感器,这个变比适用额定电流在30~45A,大概15KW~22KW的电机用。一次电流就是75A的额定值;二次电流就是5A的额定值;
    如果总功率50KW左右,50KW三相电流P=IU√3COSΦ,即50000=I*380*1.732*1,得I=76A.,建议采用100/5或150/5电流互感器。
  电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。