用中间继电器HH54P来控制4个交流接触器CJX2-2510,继电器发热,摸着烫手,

查看数: 14162 | 评论数: 16 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2015-10-21 21:35

正文摘要:

最近遇到一个问题,向各位高手请教一下,希望能从元件的技术参数方面,给我解答一下继电器发热的原因,继电器HH54P,接触器CJX2-2510,控制图和元件图如下;

回复

WYchz007 发表于 2015-11-27 07:26:36
杨瑞华 发表于 2015-11-26 22:27
是触头发热还是线圈发热,好像没有听明白,可否详解一下?才好解释。

我估计线圈没有发热,应该是触头,那个继电器头,温度很高,有烫手的感觉,但目前用了,2个月了,没有问题,就是继电器那里还是发热

WYchz007 发表于 2015-10-22 11:08:18
374931398 发表于 2015-10-22 08:51
根据电路图继电器使用没问题,如果长时间使用在允许绝缘等级温度范围内,绝对能可靠工作。

谢谢,目前才刚投入使用,就是担心长时间以后,会不会有隐患,这东西是隔12小时用12小时,

WYchz007 发表于 2015-10-22 11:04:51
王栋春 发表于 2015-10-22 09:53
建议采用触点容量再大一些的中间继电器

我查看元件参数,继电器的触点容量是5A的,接触器的线圈电耗最大也才5W,从元件参数看,并没用不妥,现场并没有接触不良的情况

杨瑞华 发表于 2015-11-27 19:16:02
好的!

WYchz007 发表于 2015-11-27 19:12:51
杨瑞华 发表于 2015-11-27 07:38
如果你说的没有虚接,那就是继电器质量问题。放一边吧!把剩下的精力从一下电吧。我觉得没有再深究下去了。

呵呵呵,谢谢,有时间多多交流下

杨瑞华 发表于 2015-11-27 07:38:52
如果你说的没有虚接,那就是继电器质量问题。放一边吧!把剩下的精力从一下电吧。我觉得没有再深究下去了。

点评

呵呵呵,谢谢,有时间多多交流下  详情 回复 发表于 2015-11-27 19:12

杨瑞华 发表于 2015-11-26 22:27:50
是触头发热还是线圈发热,好像没有听明白,可否详解一下?才好解释。

点评

我估计线圈没有发热,应该是触头,那个继电器头,温度很高,有烫手的感觉,但目前用了,2个月了,没有问题,就是继电器那里还是发热  详情 回复 发表于 2015-11-27 07:26

龚瑞 发表于 2015-10-24 15:23:05
2个中间继电器控制2个接触器

WYchz007 发表于 2015-10-22 17:40:49
53585564 发表于 2015-10-22 11:03
这类小继电器 还有一种大功率的,相对发热好点,还有就是多装一个或几个,

谢谢

53585564 发表于 2015-10-22 11:03:42
这类小继电器 还有一种大功率的,相对发热好点,还有就是多装一个或几个,

王栋春 发表于 2015-10-22 09:53:32
建议采用触点容量再大一些的中间继电器