杨瑞华 发表于 2015-11-26 22:27 我估计线圈没有发热,应该是触头,那个继电器头,温度很高,有烫手的感觉,但目前用了,2个月了,没有问题,就是继电器那里还是发热 |
374931398 发表于 2015-10-22 08:51 谢谢,目前才刚投入使用,就是担心长时间以后,会不会有隐患,这东西是隔12小时用12小时, |
王栋春 发表于 2015-10-22 09:53 我查看元件参数,继电器的触点容量是5A的,接触器的线圈电耗最大也才5W,从元件参数看,并没用不妥,现场并没有接触不良的情况 |
好的! |
2个中间继电器控制2个接触器 |
这类小继电器 还有一种大功率的,相对发热好点,还有就是多装一个或几个, |
建议采用触点容量再大一些的中间继电器 |