正文摘要:

最近改造工程开始了,给一个六层楼楼道灯照明,电源和计时器安装在一楼,要求每一层楼一个开关,按任何一层开关六层楼的灯全亮,计时60s后自动全灭,也就是每一个开关均可以控制六盏灯,求一个电路原理图,和布线图 ...

回复

374931398 发表于 2015-7-21 11:41:34
发一份图纸,供你参考

1~6楼层灯任意开延时关电路图.jpg (34.37 KB, 下载次数: 1036)

1~6楼层灯任意开延时关电路图.jpg

电气零起点 发表于 2015-7-15 09:37:52
此图仅供参考                                          

QQ图片20150715093351.png (4.68 KB, 下载次数: 805)

QQ图片20150715093351.png

震69695243 发表于 2015-7-18 08:34:01
瀚海一舟 发表于 2015-7-17 21:09
我那个计时器应该换成时间继电器?

还得用中间自锁,不然你的开关无法实现,就是说按下开关中间动作使六个灯亮六十秒后~时间继电器断开~其他的开关也一样~!我觉得是这个样子~!你的开关要那种按下去自动弹回来的和中间自锁~!

瀚海一舟 发表于 2015-7-20 22:16:08
震69695243 发表于 2015-7-18 08:34
还得用中间自锁,不然你的开关无法实现,就是说按下开关中间动作使六个灯亮六十秒后~时间继电器断开~其 ...

你说的对。很有道理啊!

吴师 发表于 2015-7-20 17:47:16
基本忽悠,加我QQ,帮你设计一个。

瀚海一舟 发表于 2015-7-17 21:10:27
华师151 发表于 2015-7-17 16:00
你这个是不是手动开,定时关。

设计的是手动开关的,进入楼梯按按钮灯亮,60s后灯自动灭。

瀚海一舟 发表于 2015-7-17 21:09:18
震69695243 发表于 2015-7-17 13:34
错了~你这个可以实现,但是时间继电器长闭没有画出来~!

我那个计时器应该换成时间继电器?

点评

还得用中间自锁,不然你的开关无法实现,就是说按下开关中间动作使六个灯亮六十秒后~时间继电器断开~其他的开关也一样~!我觉得是这个样子~!你的开关要那种按下去自动弹回来的和中间自锁~!  详情 回复 发表于 2015-7-18 08:34

瀚海一舟 发表于 2015-7-17 21:08:20
震69695243 发表于 2015-7-17 13:29
你这个不是按一个开关六层都亮

六个灯都是并联的,应该可以实现六层一起亮。

华师151 发表于 2015-7-17 16:01:33
每层都一样吧

华师151 发表于 2015-7-17 16:00:27
你这个是不是手动开,定时关。

震69695243 发表于 2015-7-17 13:36:09
瀚海一舟 发表于 2015-7-16 22:05
我设计的六层楼道灯,有什么缺点大家指出来 好改正。

你这个只能用中间继电器来实现~!

震69695243 发表于 2015-7-17 13:34:53
瀚海一舟 发表于 2015-7-16 22:05
我设计的六层楼道灯,有什么缺点大家指出来 好改正。

错了~你这个可以实现,但是时间继电器长闭没有画出来~!