三相3P漏电保护器是不需要接零线的三相用电器专用漏电保护器,其漏电保护零序漏电电流检测线圈电压是380V的。其动作原理是三相电器或者两相用电器(比如380V交流电焊机)在用电过程中电流都是矢量和为零(通俗点说就是说流入用电器的一相电流要原封不动的回到另一相)如果中间环节有接地漏电现象,破坏了其有多少电流流入就有多少电流流出的状态,这种状态就会被零序互感线圈检测到而引起跳闸。这种三相漏电保护器只适合用来保护380V电压的用电器(不需要零线)如果只从漏电保护器接火线,而零线从任何地方取都会破坏漏电保护器矢量和为零的原则,就会照成拒合与跳闸现象。如过确有必要使用三相漏电保护器(比如三相用电器需要有零线的),请选用3P加N漏电保护器,这种保护器上进线N端与出线N端是直通的,不受开关的分断控制,因此不能将线接错,接错后即使开关没合闸N因为直通而带电、造成危险。这种漏电保护器用作单相电保护,由于漏电检测线圈相线取自A相(左边第一相),因此一定要将用电器火线接在左一相,零线接在下进线N端才可以有效保护。如果用这种3P加N漏电保护器保护不需要零线的用电器,千万不要将漏电保护器N出线端用作用电器接地保护或者接零保护(比如放在绝缘体上面的一个三相用电器在轻微机壳漏电时由于从N线搞了接零保护,其短路电流又无法达到分断值而造成带电现象长期存在,通俗点说就是必须电到人后才会跳闸)这种情况可以选择机壳接地保护,或者从N线进线处接线与机壳做接零保护(接零保护线不能通过漏电保护器)这就是你讲的零线没进保护器,还带地托,接三根火线也跳,接俩根不跳的原因。