发表于 2014-9-6 15:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去干个维修,一个热水器的问题。3KW的,给电一段时间跳闸(而且只跳楼道总开关,室内总开关和热水器开关都不跳)。如加热到指定温度,给电10秒跳闸。换线路问题依旧,挑掉地线问题依旧。



回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-9-6 16:56:48 | 只看该作者
你的楼道总开是不是带漏电保护的  假如有就把漏电保护拆掉,这个问题主要可能是加热管绝缘下降 有漏电情况

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-9-6 20:06:10 | 只看该作者
唯﹃旳╮疼薆 发表于 2014-9-6 16:56
你的楼道总开是不是带漏电保护的  假如有就把漏电保护拆掉,这个问题主要可能是加热管绝缘下降 有漏电情况

关键热水器的开关也带保护的啊,没道理室内一个不跳只跳楼道啊,63A的啊。室内分别是40A和20A的。

不接地线也是跳!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-9-6 21:31:10 | 只看该作者
摇表~摇热水器~级线路看看绝缘

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-9-6 21:35:41 | 只看该作者
  都是漏电保护短路器不错 但是断路器不一样 灵敏度也不一样  不知道你遇到的是什么断路器 施耐德、正泰等高端大容量的断路器基本上都可以微调 你调一下试试 希望能帮到你    接地线只是起到保护人体安全 与断路器漏电保护动作没关系  漏电保护动作是它的进出电流代数和不为零 超过它的额定值就会动作

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-9-7 05:59:45 来自手机 | 只看该作者
温度传感器问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-9-7 10:14:03 | 只看该作者
可能是电热管绝缘下降,楼道漏保带的负载较多各支路漏电加起来漏电相对较大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-9-7 17:40:49 | 只看该作者
别插热水器了,看看跳不跳。如果是热水器的问题,那就修热水器吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-9-7 19:13:18 | 只看该作者
感觉是总开关电流整定有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-9-7 22:18:48 | 只看该作者
问题己解决,是总空开的问题。因为不用热水器,用电水壶也是跳闸。所以才找到问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2014-9-10 08:04:39 | 只看该作者
把楼道的总开关换个新的 试试……